1600kva變壓器高壓電纜用多大的
發布日期:2024-10-11 關注次數:570

1600kva變壓器高壓電纜用多大的,1600kva的變壓器用多大的電纜

500米以內,1600KV需要70平方毫米的電纜線。

1600變壓器高壓引線用多少平方

一般算法是電流等于1600KvA/1.732/10Kv結果等于92.37A,應選配銅芯16平方的,鋁芯應選配25平方的,供你參考。先計算進線電流:I=P/U=1600KVA/10KV=160A。

1600kva變壓器出線電纜的規格

一臺1600的變壓器10kv側額定電流I=P/√3U=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A92.38/1.5=61.59A,選用50mm2銅電纜,如果要用鋁電纜,選擇90mm2的。

1600kva變壓器高壓側配多120的電纜

一臺1600的變壓器10kv側額定電流I=P/√3U線=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A92.38/1.5=61.59A,查詢可以知道選用50mm2銅電纜,如果要用鋁電纜。

1600KVA變壓器,高壓35KV進線電纜用什么規格的

35KV額定電流只有27A,如果距離很近用額定電壓35KV的25平方電纜就沒問題,如果距離很遠考慮電壓降落就要適當加大截面。

兩臺1600kva高壓進線要多粗的電纜

高壓電纜是不允許滿負荷工作時發熱的。1000KVA/10KV變壓器高壓側額定電流57.7A,照電流算只需很小截面積,但考慮動熱穩定性校驗,10KV母線故障等級如果31.5KA。

1600KVA變壓器高壓10KV進線電纜要選多大的

10kV/36V的變壓器沒有見過,一般是10kv/400v,10kv/230v,具體還是咨詢專業的吧。

1000千瓦的負荷用多大的變壓器,三相單相分別用用多大的電纜

1600KVA的三相變壓器,高壓端用300平方的電纜,低壓柜輸出用600平方線兩根一相,零線600平方線一根1600KVA的三相變壓器,高壓端用300平方的電纜。

已知變壓器容量1600高壓進線10KV低壓出線0.4KV請問怎么選擇高低壓進出線電纜截面,越詳細越好

變壓器額定電流的計算公式為高壓側:容量/1.732/10低壓側:容量/1.732/0.4所以10KV/0.4KV500KVA的油侵變壓器高壓側最大額定電流為28.8A低壓側最大額定電流為72。

1600KVA變壓器用什么型號電纜

1600KVA的變壓器低壓側應該用母線連接然后通過饋出開關柜到負荷這還要看變壓器的高低壓側的電壓等級如果高壓側的電壓是10KV。

YJV22-10KV-3*400的10KV高壓電纜可以帶多少容量的變壓器

YJV22-10KV-3*400電纜載流量約500A,長時間最大傳輸容量S=1.7321*10*500=8660KVA。此處只考慮安全載流量,未考慮短路熱穩定性等因素。

請問一臺1600KVA的變壓器,高壓是10VK,選用多大的銅錢

傳輸用電纜電纜是用來輸送電能的,而電功率的計算式為kW=1.732*U*I*COSφ式中:kW-電功率,單位kWU-電壓,單位kVI-電流。

1千八百千瓦變壓器需要多粗電纜

一臺1600的變壓器10kv側額定電流I=P/√3U線=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A92.38/1.5=61.59A,選用50mm2銅電纜,如果要用鋁電纜,選擇90mm2的。

變壓器高壓電纜應該用多大的

額定電流:I=S/1.732U=3150/1.732/10=182A如果是近距離(幾十米以內),銅電纜50平方毫米,鋁電纜70平方毫米。

10kv高壓3x95銅線能帶多大變壓器

3X95銅能帶1600KvA的變壓器3X95銅能帶1600KvA的變壓器。

變壓器電纜選擇哪個型號好

推薦1600KVA的變壓器電纜應該用母線連接,然后通過饋出開關柜到負荷,這還要看變壓器的高低壓側的電壓等級,如果高壓側的電壓是10KV。

1OOKVA變壓器要配多少平方鋁芯高壓電纜

如果高壓側的額定電壓是10kV,則變壓器高壓側的額定電流只有5.77A。

1600KVA變壓器中性線多大規格

容量1600kVA變壓器額定電流約為2300A,三相負荷平衡時,中性點是沒有電流的,為零。
但變壓器的三相負荷不會達到平衡,所以中性點總是有電流的。

s11油浸式變壓器10kv/0.4kv1600kva的電力變壓器用多少銅線

每個公司的設計不一樣,用銅量就不同,但出入不會很大,所以不能很正確的告訴你。按通常設計來看,高低壓線圈用銅大約為:690kg左右。

變壓器高壓側對應電纜規格一般是多大

以10KV為例,通常按照以下經驗做:以500KVA為界,500KVA及以下多采用50平方導線或電纜。主要考慮的是導線與電纜的機械強度。



變壓器與高壓電纜對照表

變壓器高壓側電流0.3km以內0.5km以內1km以內1.5km以內2km以內備注31518.23x503x503x503x703x70銅芯電纜40023.13x503x503x503x703x95。

請問用電量1600千瓦要用多大平方的線

這個1600kw不是單臺設備吧,總電流達3200A。

兩臺10KV1800KW的破碎機,一臺1600KWA的變壓器,需要多大的鋼芯鋁電纜,架空距離1200米

電壓是10000V,破碎機的功率是3600KW加上變壓器1600KVA。合算為5200KW吧.5200000除10000V除1.72=302A電流。
TAG: 1600kva變壓器高壓電纜用多大的  
18禁国产一区二区三区| japan白嫩丰满人妻videos| 精品国产av无码一道| 日本高清另类videohd| 久久天天躁夜夜躁狠狠820175| 久久不见久久见www日本| 人妻有码av中文字幕久久琪| 成人乱人乱一区二区三区| 日本一区二区精品色超碰| 亚洲一线二线三线品牌精华液久久久 | 日韩精品国产二区三区| 日韩不卡无码精品一区高清视频| 内射干少妇亚洲69XXX| 国产女主播喷水视频在线观看| 欧美在线导航| av观看一区二区三区| 男人天堂亚洲天堂女人天堂| 欧美国产精品不卡在线观看| 亚洲精品久久久蜜桃一区二区| 日韩精品毛片人妻AV不卡| 啦啦啦www视频在线观看| 无码一区二区| 婷婷五月综合缴情在线视频 | 久久久亚洲色| 天堂а√在线地址| 香蕉久久国产av一区二区| 日韩五十路| 人妻18毛片A级毛片免费看| 亚洲成色在线综合网站| 久久精品只有这里有| 中文毛片无遮挡高清免费| 人妻少妇精品视频一区二区三区 | 精品午夜中文字幕熟女人妻在线| 国产肉感大码AV无码| 国产精品视频一区二区猎奇| 国产精品成人aaaaa网站| 国产成人免费高清av| 久久热这里这里只有精品| 黄色国产情侣内射视频| 亚洲天堂伊人久久a成人| 国产SM重味一区二区三区|